环境温度和相对湿度变送器,室内外使用。
- 内置相对湿度、温度传感器。测量值也可以转换为其它湿度解释:
露点温度、绝对湿度、比湿度、混合率、比焓。
发货清单
应用领域 - 空气湿度测量和控制
- 建筑物HVAC管理
- 建筑物HVAC自动化
- 货仓,温室
- 生产厂
- 博物馆、档案馆、画廊
- 空调室
- 气象站
测量的温度值可转换为RS485串行输出。变送器电路与电源电路电气隔离,防止在RS485网络中产生冲突。
串行输出RS485 - 变送器工作于ModBus RTU通讯协议或者Advantech ADAM兼容协议。利用PC,用户可在配置模式下自行选择协议。串行连接可读取实际读数和修改变送器配置。变送器始终工作于从站模式例如只响应主站设备询问。变送器的地址空间从1至255。通讯速度是110至115200Bd。
从RS485总线中的多个变送器采集数据,需要第三方软件:LabVIEW from National Instruments, TIRS.NET, ControlWeb, EasyView。 |
|
软件
Comet数据库
数据采集和分析的全面方案。使用方便又高度灵活的数据库软件,适用于Comet变送器和调节器。
传感器RS485/232应用程序
能够和RS485/RS232输出型传感器通讯并且发送数据到Comet数据库。
T-Sensor软件
Comet变送器和调节器免费配置软件。
SensorReader软件
Comet变送器和调节器基本数据采集软件。免费下载。
第三方软件
ControlWeb, TIRS.NET, LabVIEW 等等。支持这些由第三方公司提供的软件。
|
规格
输出 |
RS485 |
测量值 |
相对湿度和温度 |
结构类型 |
环境空气 |
设计 |
工业 |
温度测量范围 |
-30 to +80°C |
继电器输出 |
否 |
两态输入 |
否 |
LCD显示器 |
是 |
相对湿度范围 |
0 to 100% |
相对湿度测量精度 |
±2.5% relative humidity from 5 to 95% at 23°C |
温度输出精度 |
±0.4°C |
可用温度单位 |
摄氏度、华氏度 |
露点温度输出精度和范围 |
±1.5°C at ambient temperature T<25°C and RH>30%
range -60 to +80 °C |
绝对湿度输出精度和范围 |
±1.5g/m3环境温度下 T < 25°C;
范围 0 to 400 g/m3 |
比湿度输出精度和范围 |
±2g/kg环境温度下 T < 35°C;
范围 0 to 550 g/kg |
混合比输出精度和范围 |
±2g/kg at ambient temperature T < 35°C
range 0 to 995 g/kg |
比焓输出精度和范围 |
±3kJ/kg at ambient temperature T < 25°C
range: 0 to 995 kJ/kg |
工作温度范围 |
-30 to +80°C |
LCD显示器工作温度范围 |
可读工作温度+70°C,超过+70°C建议关闭LCD显示器 |
湿度传感器温度补偿 |
所有温度范围 |
通讯协议 |
ModBus RTU和Advantech ADAM可兼容协议 |
通讯速度 |
110 to 115200 Bd |
传感器盖过滤功能 |
0.025mm - 不锈钢网过滤器 |
IP保护 |
IP65电路、IP40传感器 |
电源 |
9-30Vdc、电流消耗大约6mA |
尺寸 |
88.5 x 170 x 39.5 mm (W x H x D)、杆长75mm |
重量 |
150g |
保修 |
2年 |
|